住宅工程质量分户验收都要检查什么?
住宅工程质量分户验收都要检查什么?
建筑单位有组织施工、进行监管、严格把握质量的责任。物业单位应协助建筑施工单位进行住宅工程质量分户验收,使建筑单位在技术、质量、人员操作方面严格遵守施工标准,确保每一户装修的质量,才能提升整体住宅的居住水平,保证不出质量问题,减少用户向物业的投诉。住宅工程质量分户验收都有哪些项目?整理了以下资料:
一、户内部分
(一)验收项目:楼地面、墙面、天棚面层
验收内容:
楼地面空鼓、裂缝、起砂;
墙面、天棚空鼓裂缝、脱层和爆灰
检查方法:小锤轻击和观察检查,可击范围内轻击点间距不得超过40cm
验收标准:楼地面空鼓面积不得超过400cm2,不得出现裂缝和起砂。墙面、天棚无空鼓、脱层;距检查面1M处正视无裂缝和爆灰。
参照标准:GB50209-2002-5.3.4、5.3.6;GB50210-2001.4.3.5;GB50204-2002.8.2.1
(二)验收项目:门窗安装
验收内容:窗台高度
检查方法:钢尺检查,每个窗台不少于一处
验收标准:窗台或落地窗防护栏杆高度不低于900mm且不得有负偏差
参照标准:GB50352-2005.6.10.3;GB50096-1999.3.9.1验收项目:门窗安装
验收内容:外窗渗漏
检查方法:淋水试验或雨后目测
验收标准:外窗及周边无渗漏
参照标准:《建筑法》第六十条
验收内容:门窗开启
检查方法:开启和关闭检查,手扳检查
验收标准:开启灵活、关闭严密;分户门等不松动、不晃动
参照标准:GB50210-2001.5.3.4;GB50210-2001.5.1.11
验收内容:安全玻璃认证标识
检查方法:观察检查安全认证标识
验收标准:应使用安全玻璃的不得使用非安全玻璃,玻璃上有安全认证标识()标识不得隐蔽
参照标准:发改运行(2003)2116号第六条
验收项目:栏杆安装
验收内容:栏杆高度、竖杆间距
检查方法:钢尺检测,每片栏杆不少于一处
验收标准:低层、多层净高不应低于1.05m,中高层、高层净高不应低于1.10m,不得有负偏差
参照标准:GB50210-2001-12.5.6、12.5.9
验收内容:防攀爬措施
检查方法:观察检查
验收标准:有水平构件的栏杆或花式栏杆应设防攀爬措施(金属密网、安全玻璃等)
参照标准:GB50352-2005-6.6.3
验收内容:护拦玻璃
检查方法:观察检查3C安全标识、游标卡尺测量
验收标准:必须使用刚化玻璃或刚化夹层玻璃,厚度不应小于12mm,当临空高度超过5m时,必须采用刚化夹层玻璃
参照标准:GB50210-2001-12.5.7
(三)验收项目:防水工程
验收内容:屋面渗漏
检查方法:平屋面分块蓄水,蓄水时间不少于24小时,天沟、管道根部蓄水深度不得小于20mm,坡屋面淋水试验不少于2小时。
验收标准:屋面无渗漏无积水
参照标准:GB50207-2002-10.0.5
验收内容:卫生间等有防水要求的地面渗漏
检查方法:蓄水24小时后放水,最小蓄水深度不得小于20mm
验收标准:无渗漏,排水顺畅
参照标准:GB50209-2002-4.9.8验收项目:防水工程
验收内容:外墙渗漏
检查方法:外窗人工淋水试验一小时后检查
验收标准:墙面无渗漏,滴水线无爬水
参照标准:《建筑法》第60条
(四)验收项目:室内空间尺寸
验收内容:室内净高
检查方法:每个房间净高测五点。偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差。使用激光测距仪或钢卷尺进行检测。
验收标准:最大负偏差不超过20mm,极差不超过20mm。
参照标准:DGJ32/J16-2005-6.3.2验收项目:室内空间尺寸
验收内容:室内净开间
检查方法:每个房间开间、进深尺寸各抽测两处。偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差。使用激光测距仪或钢卷尺进行检测。
验收标准:极差不超过20mm且不超过垂直长度的0.5%
参照标准:DGJ32/J16-2005-6.3.2
验收内容:构件尺寸
检查方法:使用激光测距仪或钢卷尺进行测量、偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差;
验收标准:室内梁、窗台等构件不得出现明显的大小头现象。
(五)验收项目:外墙保温
验收内容:设计做法
检查方法:对照图纸进行检查
验收标准:设计做法必须通过图纸审查
验收内容:保温层厚度
检查方法:用钢卷尺进行测量检查
验收标准:保温层厚度必须与图纸要求一致
细部处理
检查方法:观察检查
验收标准:外飘窗周边等必须进行保温层处理
(六)验收项目:水暖安装
验收内容:管道渗漏
检查方法:试水检查
验收标准:给水、排水、采暖管道、散热器、卫生器具、阀门、热表、水表等的接口无渗漏参照标准:GB50242-2002-4.2.2、5.2.1
验收内容:管道坡向
检查方法:试水检查
验收标准:给水、排水、采暖管道无堵塞
参照标准:GB50242-2002.5.2.3
验收内容:管道坡度
检查方法:观察检查
验收标准:排水管道坡向、坡度正确
验收内容:安装固定
检查方法:观察检查
验收标准:给水、排水、采暖管道、散热器、卫生器具、阀门、热表、水表等安装固定牢固、支架间距位置符合要求
参照标准:GB50242-2002
验收内容:地漏水封
检查方法:尺量检查
验收标准:地漏水封深度不小于50mm
验收标准:地漏水封高度不得小于50mm
参照标准:GB50242-2002
验收内容:热表和温控阀
检查方法:观察检查
验收标准:入户装置安装热计量表、或每组散热器安装热分配表,以及每组散热器安装温控阀
参照标准:GB50242-2002
(七)验收项目:电气工程安装
验收内容:插座相位、接地
检查方法:使用“漏电保护相位检测器”逐个检查
验收标准:“漏电保护相位检测器”无接错显示
参照标准:GB50303-2002-6.1.9、6.2.8
验收内容:户内配电箱(盘)
检查方法:观察和开、关触电保护器动作
验收标准:照明配电箱(盘)内配线整齐,回路编号齐全,标接线整齐,回路编号齐全,标识正确;箱(盘)内开关动作灵活可靠。
参照标准:GB50303-2002-6.1.9、6.2.8
验收内容:通电检查
检查方法:通电检查
验收标准:照明系统通电运行正常
参照标准:GB50303-2002
等电位
检查方法:观察检查
验收标准:等电位连接端齐全、位置正确
(八)验收项目:其它
验收内容:烟道设置及附件
检查方法:观察检查
验收标准:止回阀、防火门按规定安装;表面无裂纹;上人屋烟道(包括管道透气孔)高度应超过1.8m
验收内容:墙面空调
检查方法:观察检查
验收标准:无渗漏、反坡、位置正确、与插座位置协调
二、公共部分
(一)验收项目:外墙及散水坡
验收内容:窗角斜裂缝、墙面裂缝
检查方法:在距外墙两米范围内平视或仰视观察检查
验收标准:墙面及窗角无可见裂缝;散水坡无断裂和不均匀沉降,应与建筑物及道路断开并进行相应的防水处理。
参照标准:《建筑法》第60条
(二)验收项目:楼(电)梯通道
验收内容:电梯侯梯厅深度,电梯门净宽
检查方法:钢尺或激光测距仪检查
验收标准:1、电梯侯梯厅深度不得小于1.5m;2、电梯门净宽不得小于80cm
参照标准:GB50096-1999-4.1.9 JGJ50-2001-7.4.1验收项目:楼(电)梯通道
验收内容:高层首层疏散外门及通道的宽度
检查方法:钢尺或激光测距仪检查
验收标准:疏散门应外开,其净宽不小于1.1m,通道宽度不应小于1.2m
参照标准:GB50045-95-6.1.9验收项目:楼(电)梯通道
验收内容:公共走道净高
检查方法:钢尺或激光测距仪测量、观察检查
验收标准:走道等有人员正常活动的净高度不小于2.0m
参照标准:GB50368-2005-5.4.2验收项目:地下室
验收内容:通道净高
检查方法:钢尺或激光测距仪检查
验收标准:通道的净高度不小于2.0m
参照标准:GB50368-2005-5.4.2
(三)验收项目:地下室
验收内容:地面及天棚渗漏、裂缝
检查方法:观察检查
验收标准:无渗漏、无裂缝
参照标准:GB50208-2002-4.1.9
验收项目:地下室
验收内容:地面裂缝、起砂
检查方法:观察检查
验收标准:不得出现裂缝和起砂
参照标准:GB50209-2002-5.3.6
住宅工程质量分户验收分为房屋室内和外部公共设施两部分,户内从上到下要检查:天花板、墙面、门窗、护栏、地面,室内整体空间大小。各个部分的防水、排水流畅度、保温也必须做好。通过观察和工具测量检验或进行试用看是否合格。公共部分要检查高度、墙面、防水、电梯的安全。若产生质量纠纷可咨询的专业律师。
·员工的福利待遇包括哪些方面
员工的福利待遇包括哪些方面
一、员工的福利待遇包括哪些方面
目前我国绝大多数企业为员工提供的福利项目如下:
1、社会保障
养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险这四类险是我国劳动部门规定各类企业必须为员工提供的社会保险福利。除员工月工资外,企业为这部分保险大约支付相当于工...
·哺乳期被辞退赔偿基数怎么算才合理合法
国家为了保障妇女权益,提高生育率,对产假的时间做了适当的延长,但是与此另一方面也为企业增加了相对于的负担,有的企业就不愿意录用女性职工,甚至在哺乳期对女职工做出辞退。关于女职工在哺乳期的相关规定1、我国为了维护女性的合法权益,国家法规明文规定在女性怀孕、生产、哺乳期期间单位不得擅...
·辞退不赔偿的条件有哪几种
辞退不赔偿的条件是哪些只要符合《劳动法》第十九条规定,辞退员工时,可以不用补偿。第三十九条劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;(二)严重违反用人单位的规章制度的;(三)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;(四)劳动者...
·员工加班24小时工资怎么算
员工加班24小时工资怎么算
一、员工加班24小时工资怎么算?
加班工资是按照本人工资的1.5倍到3倍计算的,不同时间段加班,加班工资的计算方法也不一样。
《工资支付暂行规定》
第十三条 用人单位在劳动者完成劳动定额或规定的工作任务后,根据实际需要安排劳动者在法定标准工作时...
·节日加班只调休不给工资合法吗?
节日加班只调休不给工资合法吗?只要劳动者同意就算是合法的;《劳动法》规定:休息日安排劳动者工作,又不能安排补休的,支付不低于工资的200%的工资报酬。由此可见,休息日加班后,企业可以首先安排补休,在无法安排补休时,才支付不低于工资200%的加班费。换句话说,双休日加班后,是安排补...
·1级至4级工伤伤残赔偿标准
1级至4级工伤伤残赔偿标准
1级至4级工伤伤残赔偿标准,在中国全国各地都是统一的赔偿标准,具体如下:
职工因工致残被鉴定为一级至四级伤残的,保留劳动关系,退出工作岗位,享受以下待遇:
(一)从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金,标准为:一级伤残为24个月的本人工资,...
·一、没有解除劳动合同证明怎么办理?
一、没有解除劳动合同证明怎么办理?
没有解除劳动合同证明应当由用人单位出具,如果拒绝出具的,如果仲裁劳动仲裁来解决。劳动合同的解除是指劳动合同订立后,尚未全部履行以前,由于某种原因导致劳动合同一方或双方当事人提前消灭劳动关系的法律行为。解除劳动合同是劳动合同从订立到履行过程中...
·其实我国的工伤认定办法也不仅是各企业需要知道其中
其实我国的工伤认定办法也不仅是各企业需要知道其中详细的规定的,因为工伤认定的这件事情归根到底是和遇到工伤的当事人有着直接的利害关系的。所以遇到工伤以后不要盲目捉急,就算是企业有一个非常积极的处理工伤的态度,员工本人也不能不知道企业工伤认定办法的详细规定是什么?
企业工伤认定办法...
·单位对劳动者进行专业培训,劳动者各提前解除合同,单位应该怎么办?
服务期是指劳动合同订立时或劳动关系存续期间,用人单位为劳动者提供专项培训费用对其进行专项技术培训后,经双方协商一致确定的一个服务期限。服务期并不是劳动合同的必备条款,它既可以在劳动合同订立时约定,也可以订立培训协议另行约定,并非所有劳动合同都会有服务期的约定。
用人...
·工伤认定公司举证格式是如何规定的?
工伤认定在司法实践中是一种较为常见的行政行为,这也是由于我国相关法律规定,职员在受伤之后,需要经过工伤认定确认为工伤之后,再进行工伤鉴定确定伤情,之后再按照工伤认定公司举证格式要求,举证与公司存在者劳动关系,并要求其承担一定的法律责任。
1、工伤认定公司举证格式
《工伤保险条例...
·劳动合同法88条的内容规定是怎么样的?
劳动合同法88条的内容规定是怎么样的?
解答:《中华人民共和国劳动法》第八十八条,各级工会依法维护劳动者的合法权益,对用人单位遵守劳动法律、法规的情况进行监督。任何组织和个人对于违反劳动法律、法规的行为有权检举和控告。
《中华人民共和国劳动合同法》第八十八条,用人单位有下...