一、地面工程

1、卫生间、厨房、阳台等有排水要求的建筑地面面层与相连接各类地面面层的标高差应符合设计要求。

检查数量:全数检查。

检查方法:钢尺检查。

2、卫生间和阳台地坪与地漏、管道结合处应严密,不得渗漏。厨房、卫生间、阳台和有排水要求的地面坡度应符合设计要求,不得有倒泛水和积水现象。

检查数量:全数检查。

检验方法:24小时盛水试验或泼水试验后观察检查。

3、室内地面面层与下一层应结合牢固,无空鼓、裂缝。

检查数量:每间至少抽查4处,即4个角部,每处约1m2的范围。

检验方法:用小锤轻击检查,角部测点距墙边200 mm。

注:空鼓面积不应大于400cm2,且每自然间(标准间)不多于2处可不计。

4、地面表面应洁净,无脱皮、麻面、起砂等缺陷。

检查数量:全数检查。

检验方法:目测观察和手摸检查。

5、水泥砂浆踢脚线与墙面应紧密结合,高度一致,出墙厚度均匀。踢脚线上口应平直,允许偏差为4mm。

检查数量:全数检查。

检验方法:目测观察和拉5m线用钢尺检查。

6、地面表面平整度的允许偏差为4mm。

检查数量:每个房间至少检查4处,即4个角部,每处成45°方向测2点。

检验方法:用2m靠尺和楔形塞尺检查,角部测点离墙边200mm。

二、吊顶工程

1、吊顶尺寸、起拱和造型以及吊顶龙骨与吊杆的规格、型号、数量和间距应符合设计要求。吊杆、龙骨和面板安装必须牢固。吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300mm时,应增加吊杆。

检查数量:全数检查。

检验方法:目测观察、钢尺检查、手板检查。

2、吊顶面板表面应洁净、平整,不得有翘曲,裂缝和缺损。压条应平直、宽窄一致,转角拼缝应平顺。吊顶安装后表面平整度允许偏差为2mm,接缝直线度为1.5mm,接缝高低差为1mm。

检查数量:全数检查。

检验方法:目测观察和尺量检查。表面平整度用2m靠尺和塞尺检查;接缝直线度拉5m线用钢尺检查;接缝高低差用钢直尺和塞尺检查。

3、灯具、风口和检查口等的位置应符合设计要求,与面板的交接应吻合、严密。

检查数量:全数检查。

检验方法:目测观察。

三、抹灰工程

1、墙面抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。墙面抹灰层应无脱层、空鼓、爆灰、裂缝。

检查数量:每个墙面至少3处,即墙面两端加中间部位;当单面墙长度超过3m时,每增加1m应增加1处,每处面积不得小于1m2,沿墙面竖向均匀分布。

检验方法:目测观察和用小锤锤击检查。

2、墙面不得有渗漏现象。

检查数量:对外墙内侧面全数检查。

检验方法:雨后观察检查。

3、抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰。

检查数量:全数检查。

检验方法:目测观察、手摸检查。

4、护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。

检查数量:全数检查。

检验方法:目测观察。

5、墙面平整度允许偏差为4mm,立面垂直度允许偏差为4mm,阴阳角方正允许偏差为4mm,分格缝直线度允许偏差为4mm。

检查数量:每个墙至少检查3处,即墙面两端和中间部位,当单面墙长度超过3m时,每增加1m应增加1处。

检验方法:表面平整度用2m靠尺和塞尺检查,立面垂直度2m垂直检测尺检查,阴阳角方正用直角检测尺检查,直线度拉5m线用钢尺检查。

6、顶棚抹灰层与基层之间及各抹灰之间必须粘结牢固。顶棚抹灰层应无脱层、空鼓、爆灰、裂缝。

检查数量:对卧室、起居室(厅)测5处,即4个角部加1个中心部位;厨房、卫生间、楼梯间、阳台等测4处,即4个角部。每处面积不得小于1m2。

检查方法:目测观察,用小锤轻击检查,角部测点离墙边200mm。

7、住宅顶层顶棚不得有渗漏现象。

检查数量:全数检查。

检验方法:目测观察。

8、抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,阴阳角方正,与孔洞、槽、盒交接处应整齐、光滑。

检查数量:全数检查。

检验方法:目测观察、手摸检查、直角检测尺检查。

四、饰面砖工程

1、饰面板安装和饰面砖粘贴必须牢固。满粘法施工时应无裂缝、空鼓。

检查数量:全数检查。

检验方法:目测观察、手扳检查、小锤轻击检查。

注:单块饰面板(砖)边角有局部空鼓或单块空鼓面积不大于该块地砖面积的15%,且每自然间(标准间)不超过总数的5%可不计。

2、饰面板(砖)表面应平整、洁净,无明显色差,无裂痕和缺损。

检查数量:全数检查。

检验方法:目测观察。

3、接缝应平直、光滑,嵌缝应连续、密实。接缝直线度允许偏差为2mm,接缝高低差允许偏差为0.5mm,接缝宽度允许偏差为1mm。

检查数量:每个房间检查板块总数的10%。

检验方法:目测观察、尺量检查。接缝直线度拉5m线用钢尺检查;接缝高低差用钢尺和塞尺检查;接缝宽度用钢尺检查。

4、墙面突出物周围的饰面板(砖)应整块套割吻合,边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。

检查数量:全数检查。

检验方法:目测观察。

五、涂饰工程

1、涂饰应均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮、掉粉和反锈。

检查数量:全数检查。

检验方法:目测观察和手摸检查。

2、涂饰面层颜色应均匀一致,表面应光滑,无泛缄、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、皱皮、裹棱等现象。

检查数量:全数检查。

检验方法:目测观察和手摸检查。

3、涂层与其他装修材料和设置衔接处应吻合,界面应清晰。装饰线、分色线直线度允许偏差为2mm。

检查数量:全数检查。

检验方法:目测观察,拉5m线用钢尺检查。

六、裱糊工程

1、裱糊后各幅拼接应横平竖直,拼缝处花纹、图案应吻合,不离缝,不搭接,不显拼缝。

检查数量:全数检查。

检验方法:目测观察;拼缝检查距离墙面1.5m处正视。

2、壁纸、墙布应粘贴牢固,不得有漏贴、补贴、脱层、空鼓和翘边。

检查数量:全数检查。

检验方法:目测观察;手摸检查。

3、壁纸、墙布表面应平整,无明显色差,不得有波纹起伏、气泡、裂缝、皱折及斑污,斜视时应无胶痕。

检查数量:全数检查。

检验方法:目测观察,手摸检查。

4、壁纸、墙布不得压贴各种装饰线、设备线盒,交接应严密。壁纸、墙布裁口边缘应平直整齐,不得有纸毛、飞刺。

检查数量:全数检查。

检验方法:目测观察。

七、门窗工程

1、木门窗必须安装牢固,门窗扇应开关灵活,关闭严密,无倒翘,无响声。

检查数量:全数检查。

检验方法:目测观察、开启和关闭检查、手扳检查。

2、木门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。

检查数量:全数检查。

检验方法:目测观察、开启和关闭检查、手扳检查。

一般项目

3、木门窗表面应洁净,不得有刨痕、锤印,拼缝应严密平整;上下冒头应油漆。

检查数量:全数检查。

检验方法:目测观察。

4、木门窗配件应无锈斑和污染现象。木门窗上的槽、孔应边缘整齐,无毛刺。

检查数量:全数检查。

检验方法:目测观察。

5、木门窗框与墙面结合部位应分色清晰,立面垂直、平顺。木门窗安装的留缝间隙见表8.1.5。

表8.1.5 木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法

项次 项目 留缝限值(mm) 允许偏差(mm) 检验方法

普通 高级 普通 高级

1 门窗扇对口缝 1~2.5 1.5~2 — — 用塞尺检查

2 门窗扇与上框间留缝 1~2 1~1.5 — —

3 门窗扇与侧框间留缝 1~2.5 1~1.5 — —

4 窗扇与下框间留缝 2~3 2~2.5 — —

5 门扇与下框间留缝 3~5 3~4 — —

6 双层门窗内外框间距 — — 4 3 用钢尺检查

7 无下框时门扇与地面间留缝 外门 4~7 5~6 — — 用塞尺检查

内门 5~8 6~7 — —

卫生间门 8~12 8~10 — —

检查数量:全数检查。

检验方法:目测观察、钢尺检查、塞尺检查。

装修工程的质量在进行鉴定的时候的划分是非常详细的。包括地面工程,抹灰工程,吊顶工程,门窗工程等各个方面,在进行检查的时候,都有着比较专业的严格的要求。其实即使在生活当中,自家的装修工程完成以后,也可以有一个相对比较简单的验收。

·砌体工程质量标准及要求是什么?
      砌体工程质量标准及要求是什么 由于建筑工程出问题的事例数不胜数,建筑工程质量出问题严重损害了人民的财产安全以及生命健康,全国上下对于建筑工程的质量问题给予了特别大的关注,也引起了广泛网友的热烈讨论。针对这一现象,国家制定了建筑工程的质量标准。我们将针对建筑工程分工程砌体工程质量...


·劳动协议上签署日期空白有效吗?
      劳动协议上签署日期空白有效吗? 一、劳动协议上签署日期空白有效吗? 签劳动合同没写日期,应当要求单位补齐合同相关要素,合同没写日期,但是双方都签字了,也是有效合同,如果公司不予办理,可以看成是无固定期限劳动合同,按照领工资的日期前一个月未入职时间,如果要辞职,提前一个月向单位...


·公司法适用个体工商户是否有相关规定
      个体工商户和公司还是存在着很大差别的,像生活当中的小卖铺,用来卖衣服和其他生活用品的这些经营场所都能够称之为个体工商户。个体工商户虽然也是要依法在我国工商局进行登记注册的,但个体工商户所经营的法律法规和公司还是有差别的,很多个体工商户都比较关心,公司法适用个体工商户是否有相关规定...


·分项工程质量检测内容包括哪些
      分项工程质量检测内容包括哪些 分项目质量检验的四个部分是什么? 分项目的质量验收。 1、检验批质量的验收 子项目分为一个或几个检验批接受。检验批的质量应符合下列要求 主要控制项目和一般项目的质量已通过抽样检验: 有完整的施工操作基础,质量检验记录。 (1)主要控制项...


·深圳市劳动争议仲裁委申请仲裁需要怎么做
      深圳市劳动争议仲裁委申请仲裁需要怎么做 一、哪些争议可以申请劳动仲裁(劳动仲裁机构受理案件的范围) (一)因确认劳动关系发生的争议; (二)因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议; (三)因除名、辞退和辞职、离职发生的争议; (四)因工作时间、休息休假、社会保...


·在疫情期间工资如何发放?
      在疫情期间工资如何发放?企业停工停产在一个工资支付周期内的,企业应按劳动合同规定的标准支付职工工资。超过一个工资支付周期的,若职工提供了正常劳动,企业支付给职工的工资不得低于当地最低工资标准。职工没有提供正常劳动的,企业应当发放生活费,生活费标准按当地有关规定执行。对新型冠状病毒...


·泄露工资能开除员工吗?
      泄露工资能开除员工吗? 一、泄露工资能开除员工吗? 泄露工资一般是不能开除员工的,但是如果给单位造成严重后果的,需要承担相应的责任。如果与单位签订了保密协议,还需要支付违约金。根据《劳动合同法》第二十三条规定,用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识...


·劳动法规定试用期辞退员工补偿金是多少?
      劳动法规定试用期辞退员工补偿金是多少? 一、公司辞退员工领取补贴的标准是多少? 根据《劳动合同法》第46条规定,用人单位按照上述第36条、第40条、第41条的规定解除劳动关系的,应当向劳动者支付经济补偿。 第47条规定,经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月...


·在我国工伤认定九级严重吗
      员工的工伤只要能够评定上伤残级别的,不管是属于第几级别,肯定都代表着因为工伤而导致员工的劳动能力多多少少是受到了一些影响的。但是员工本人肯定非常在意伤残级别的评定,比如说工伤伤残鉴定书上显示的鉴定级别为九级,有人就非常担心,在我国工伤认定九级严重吗? 一、在我国工伤认定九级严重...


·如何判断出国劳务公司资质?
      近年来有很多人怀揣着“发财梦“咨询出国劳务,打算出国打工,但国内的出国劳务公司遍地开花,如何选择正规出国劳务公司,判断出国劳务公司资质,使自己的合法权益得到保障便成为了很多出国打工族的难题。那么如何选择正规出国劳务公司呢?下面由我们为您详细解答。 一、正规出国劳务公司应该具...


·什么是工程质量保修金?
      什么是工程质量保修金? 由于工程质量即关系者企业的收益与发展,也影响着是否能带动一方的经济发展,且,若工程质量存在瑕疵,那么人们的生命安全会受到威胁。故而与特定工程有关系的各方,都采取了适当的措施对会影响工程质量的因素进行防范。工程发包方与承包方约定工程质量保修金的现象是较为常...


专利许可驰名商标商标侵权计算机软件
技术合同域名纠纷集成电路植物新品种

电话咨询.|.短信咨询.|.留言咨询
©Copyright Reserverd
南京知识产权律师